Bienvenido a la Comunidad UBNT

APs en estado "Zombie" encendidos pero sin actividad funcional

Hola

el dia de ayer tuve un problema el cual al revisar el estado de la controladora (software) de unifi, note que 22 Access point de 29 estaban en estado deshabilitado (con la leyenda adopción fail)

al ver los access point físicamente, estos están con el indicador led encendido, 
inclusive si le mando ping a las ip de los ap "desconectados" el ping es exitoso, 

al intentar adoptarlos de nuevo, muestra error, 
al intentar, forzar olvidar este dispositivo, igualmente muestra error,

el radio aun difunde SSID pero nunca conecta a Internet inclusive el celular hace el intento de tomar dirección ip, sin resultados positivos,


la solución fue desconectar manualmente el inyector PoE y esperar de 5 a 10 segundos y volvelos a conectar, 

para esto la controladora volvio a reconocer automaticamente cada uno de loa access point,


Quisiera saber si alguien tiene algun punto de vista o sabe el motivo por el cual sucedió este problema, con la finalidad de quizá modificar o realizar alguna configuracion 

por favor se los agradecería demasiado 

gracias que pasen excelente dia !!

Comentarios

  • Todo apunta a que tuvo algún tipo de problema con la red electrica.
    Sería aconsejable tener protección de supresión de transitorios ó incluso ser alimentados tras un POE Online.
    Esos bloqueos masivos, apuntan a eso ...
Accede o Regístrate para comentar.